Ich nutze einen REX 3 Empfaenger (aktueller Softwarestand 1.03 ) zusammen mit einem Kreisel.
Einstelung Mainsetting: Failsafe enabled, output peride 24ms, summensignal PWM pos., 8 PPm, direct
Einstellung out put pin: y1 - ch1 , failsafe, wert -100, y3 Summensignaleingang PPM8.
Wenn ich nun ein Drosselservo direkt am Empfaenger auf Kanal 1 anstecke, geht das Servo, wenn ich den Sender ausschalte in die Failsafe- Position.
Wenn ich aber am Kreisel, der das Summensignal empfaengt, dort den Kanal1 abfrage und den Sender ausschalte, bleibt das Servo auf hold und geht nicht in die Failsafe-Position.
Mache ich die gleichen Tests mit dem Empfaenger R3L und der Firmware 3.24, gibt auch das Summensignal die Failsafe-Position aus, also richtig wie ich meine.
Ist dies beim REX so gewollt oder ist es vielleicht ein bug?
Letzte Änderung: 03 Dez. 2016 12:21 von philigu001. Begründung: Ergaenzung: Das UDI Bussignal verhält sich uebrigens anders. Bei Einstellung computed, gibt es die Failposition aus, bei Einstellung direct nicht. Beim Summensignal PWM auch bei compted nicht.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.