Bitte ändert euer Passwort!
Im März 2026 wurde das Forum gehackt. Dabei hatten die Angreifer Zugriff auf die Datenbank und somit Zugriff auf eure Passwörter. Auch wenn das Forum kein Passwort im Klartext speichert, können die Angreifer eure Passwörter knacken. Bitte ändert daher dringend euer Passwort für das Forum. Solltet ihr das gleiche Passwort auch an anderer Stelle verwenden, ändert es bitte unbedingt an allen Stellen!
Frage zur Erfassung bei Überstrom, Kuzschluss
- SteffMT
- Autor
- Offline
- Platinum Mitglied
-
- Beiträge: 366
- Thanks: 90
Frage zur Erfassung bei Überstrom, Kuzschluss
18 Juni 2018 08:49 - 18 Juni 2018 08:59Jetzt hab ich mal die Auswertung angeschaut und bin nicht ganz sicher wie das zu deuten ist.
In der Geräteansicht ist unter Telemetrie anzeige Kurzschluss Servo 1.
Das ist bei mir Quer das aber kein Problem hat und problemlos funktioniert.
Das Servo das Probleme hatte ist an Ausgang 15.
Im Studio sehe ich dass Over I in dem Moment als das Servo aktiv wurde hoch schnellt und bis am Ende aktiv bleibt.
Gibts im Studio jetzt auch ne Möglichkeit zu sehen welcher Kanal den Überstrom hat denn was in der CB abgelegt ist stimmt nicht mit dem was wirklich war überein.
Es scheitn auch einen zeitlichen Versatz zu geben zwischen dem Log im Sender und dem im Studio.
Im Sender bei etwa 1,50 was auch Zeitlich passt und im Studio bei ca 2,35 was viel zu spät ist.
Grüße
Stefan
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ***EX
- Offline
- Gebannt
-
- Beiträge: 4974
- Thanks: 2410
Re: Frage zur Erfassung bei Überstrom, Kuzschluss
18 Juni 2018 09:22I = elektrisch Zeichen für Strom.
Wo siehst du eine Anschlussnummer der CB200?
Mfg Harald
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- SteffMT
- Autor
- Offline
- Platinum Mitglied
-
- Beiträge: 366
- Thanks: 90
Re: Frage zur Erfassung bei Überstrom, Kuzschluss
18 Juni 2018 09:29Das das Teil abgeraucht ist war klar erkennbar.
Mir geht es eigentlich um den Versatz der Zeiten zwischen Anzeige im Sender und im Studio.
Nummer habe ich hier gelesen:
Oben rechts, außer Nr. sollte in dem fall Anzahl heißen
Grüße
Stefan
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- bulli.uli
-
- Offline
- Platinum Mitglied
-
- Beiträge: 498
- Thanks: 204
Re: Frage zur Erfassung bei Überstrom, Kuzschluss
18 Juni 2018 11:58SteffMT wrote: Nummer habe ich hier gelesen:
Oben rechts, außer Nr. sollte in dem fall Anzahl heißen
Hallo zusammen,
Hallo Stefan,
Seite 30 der Anleitung zur CB200 sagt ganz deutlich:
"Kurzschluss Ausgang Nr. – überlasteter Servosausgang"
Ist dort auch mit einem Beispiel versehen.
Viele Grüße
Uli
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- bulli.uli
-
- Offline
- Platinum Mitglied
-
- Beiträge: 498
- Thanks: 204
Re: Frage zur Erfassung bei Überstrom, Kuzschluss
18 Juni 2018 12:03SteffMT wrote: Mir geht es eigentlich um den Versatz der Zeiten zwischen Anzeige im Sender und im Studio.
Hallo zusammen,
Hallo Stefan,
Du hast keinen Versatz der Zeiten.
Im Sender sind es 155 Sekunden und im Studio 2 Minuten und 35 Sekunden.
Passt also.
Gruß
Uli
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- SteffMT
- Autor
- Offline
- Platinum Mitglied
-
- Beiträge: 366
- Thanks: 90
Re: Frage zur Erfassung bei Überstrom, Kuzschluss
18 Juni 2018 13:47irgendwie habe ich da wohl en Hänger im Umrechnen gehabt.
Aber dann bleibt noch die Frage warum sagt mir die Box das Ausgang 1 Kurzschluss hatte wenn es Ausgang 15 war.
Da vor dem Flug keine Überlast war kam der Eintrag dadurch.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.