Im März 2026 wurde das Forum gehackt. Dabei hatten die Angreifer Zugriff auf die Datenbank und somit Zugriff auf eure Passwörter. Auch wenn das Forum kein Passwort im Klartext speichert, können die Angreifer eure Passwörter knacken. Bitte ändert daher dringend euer Passwort für das Forum. Solltet ihr das gleiche Passwort auch an anderer Stelle verwenden, ändert es bitte unbedingt an allen Stellen!

Digital Output CB 220

  • MxK
  • Autor
  • Offline
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
  • Beiträge: 32
  • Thanks: 3

Digital Output CB 220

18 Feb. 2023 10:17
#
Hallo Zusammen,

ich habe folgendes Problem:
Ich möchte den Steckplatz 14 einer CB220 als digital output definieren und über einen Taster ansteuern.

Setup wie folgt, alles läuft soweit einwandfrei:
CB220
1x RSat 1
1x Rex 6 Assist

Mein vorgehen wie folgt (Screenshots siehe Anhang.):
1. Geber definiert

2. Servozuordnung definiert

3. In den alternativen Funktionen der CB220 Steckplatz 14 als Digital output definiert

4. In Servozuordnung der CB 220 kann ich den Seckplatz 14 nicht weiter definieren

--> In der Servozuordnung des Rex taucht die Zuordnung allerdingf auf...

Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
Der digital Output scheint mal grundsätzlich zu stimmen, 0 bzw. 3,3V kann ich am Ausgang entsprechend messen wenn ich denn Trigger
im Menüpunkt alternative Funktionen modifiziere + vs. -

Danke Euch schon mal!!!

Gruß
Max

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • MxK
  • Autor
  • Offline
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
  • Beiträge: 32
  • Thanks: 3

Re: Digital Output CB 220

26 Apr. 2023 08:22
#
Hallo Zusammen,

Lösung gefunden; schlicht und einfach hatte ich den Rex 6 an R2 angeschlossen nicht an R1;
dies führt zu beschriebenem Problem...

Gruß
Max