Im März 2026 wurde das Forum gehackt. Dabei hatten die Angreifer Zugriff auf die Datenbank und somit Zugriff auf eure Passwörter. Auch wenn das Forum kein Passwort im Klartext speichert, können die Angreifer eure Passwörter knacken. Bitte ändert daher dringend euer Passwort für das Forum. Solltet ihr das gleiche Passwort auch an anderer Stelle verwenden, ändert es bitte unbedingt an allen Stellen!

CB220 Alarm-P Fuse Activated

  • shamu
  • Autor
  • Offline
  • Senior Mitglied
  • Senior Mitglied
  • Beiträge: 45
  • Thanks: 10

CB220 Alarm-P Fuse Activated

03 Nov. 2021 18:08
#
Sers zusammen.
habe vor einer Woche eine CB220 mit 2 x RSAT2 einem RSAT900 und einem RC-Switch an einer DC24 in Betrieb genommen.
Die CB wurde vorher auf die neueste Software upgedatet.
Heute habe ich das Setup nochmal in Betrieb genommen, und erhalte jetzt die Meldung "Fuse Activated".
Im Gerätemanager steht Kurschluss Ausgang1 und bei Zusatnd der Sicherungen ist bei Steckplatz9 ein "x".
Ich kann sowaohl auf Steckplatz 1,2,9,10 jeweils ein Servo anschließen und dieses auch steuern.

Im Jeti Studio kommt nach Anschluss der CB zusätzlich noch "Alarm-P".
Ein Update der CB ist über das Jeti Studio nicht mehr möglich.

Zefix, was könnte das denn sein, und was mach ich jetzt?






Bis denn
Stephan

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • PW
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Beiträge: 9909
  • Thanks: 3910

Re: CB220 Alarm-P Fuse Activated

04 Nov. 2021 07:41
#
Hallo,

habe da aktuell auch keine Idee.

Ich würde mal den Uwe Neesen von Hacker kontaktieren, ob ihm dazu was einfällt.


Gruss
PW
Rechtsbeistand u.a. bei "Modellflugproblemen"etc. : Rechtsanwälte Wessels & Partner, Tel.: 02362/27065

PW Modellbautechnik ( Jeti Kombiangebote, Beratung/Einstellservice etc.)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • uwe neesen
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Beiträge: 1985
  • Thanks: 2358

Re: CB220 Alarm-P Fuse Activated

04 Nov. 2021 08:20 - 04 Nov. 2021 08:22
#
probiere mal einfach die telemetrie zu resetten. dann solte das weg sein. (natürlich wenn nicht mehr ein kurzschluss vorhanden ist)

viele Grüße, Uwe
BITTE keine PN, Anfragen immer per Mail an info@hacker-motor.com So lassen sich Links und Anhänge, Tipps und Tricks besser und einfacher weitergeben.
Hacker Factory-team
Letzte Änderung: 04 Nov. 2021 08:22 von uwe neesen.
Folgende Benutzer bedankten sich: shamu

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • shamu
  • Autor
  • Offline
  • Senior Mitglied
  • Senior Mitglied
  • Beiträge: 45
  • Thanks: 10

Re: CB220 Alarm-P Fuse Activated

04 Nov. 2021 09:10
#
Hallo Uwe,

Danke für Deine Rückmeldung
hatte ich schon versucht mit dem löschen der Telemetriewerte, ebenso den Reset in den Auslieferungszustand.
Hat beides nichts gebracht, aktuell sind an der Box nur die beiden Rsat2.

Wie kann ich denn iegentlich das Bild "Zustand der Sicherungen" interpretieren?
Ausgang9 hat ein Problem, oder Ausgang9 ist der einzige ohne Problem?
In der Anleitung gibt es ein Bild welches alle Ausgänge mit einem "x" darstellt,
Das ist leider nicht gesondert beschrieben...

bis denn
Stephan
Bis denn
Stephan

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • uwe neesen
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Beiträge: 1985
  • Thanks: 2358

Re: CB220 Alarm-P Fuse Activated

04 Nov. 2021 09:46 - 04 Nov. 2021 09:47
#
mach mal einen reset in lieferzustand.

zu den sicherungen:
das ist ja eigentlich selbsterklärend:
grün = gut
rot = schlecht

viele Grüße, Uwe
BITTE keine PN, Anfragen immer per Mail an info@hacker-motor.com So lassen sich Links und Anhänge, Tipps und Tricks besser und einfacher weitergeben.
Hacker Factory-team
Letzte Änderung: 04 Nov. 2021 09:47 von uwe neesen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • shamu
  • Autor
  • Offline
  • Senior Mitglied
  • Senior Mitglied
  • Beiträge: 45
  • Thanks: 10

Re: CB220 Alarm-P Fuse Activated

04 Nov. 2021 09:53
#
Ja, ich geb Dir recht es wäre selbsterklärend, wenn nicht das Bild in der Anleitung was ganz anderes zeigen würde...
(Dort werden alle Ausgänge mit x markiert dargestellt)

Anyway, Reset in den Lieferzustand hatte ich bereits gemacht, sowohl über die DC24 als auch über das Jeti Studio, keine Änderung, Zefix ;-)
Interessant ist auch die Meldung: Kurzschluss Ausgang Nr. 1 und das x bei Ausgang Nr.9 passen ja auch irgenwie nicht zusammen.
Ich kann auch ein Servo an die jeweiligen Ausgänge anschließen, die sind dann auch steuerbar...
Bis denn
Stephan

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.