Im März 2026 wurde das Forum gehackt. Dabei hatten die Angreifer Zugriff auf die Datenbank und somit Zugriff auf eure Passwörter. Auch wenn das Forum kein Passwort im Klartext speichert, können die Angreifer eure Passwörter knacken. Bitte ändert daher dringend euer Passwort für das Forum. Solltet ihr das gleiche Passwort auch an anderer Stelle verwenden, ändert es bitte unbedingt an allen Stellen!

MX als Trigger, aber nur wenn das Signal länger an

  • Lars
  • Autor
  • Offline
  • Elite Mitglied
  • Elite Mitglied
  • Beiträge: 200
  • Thanks: 33

MX als Trigger, aber nur wenn das Signal länger an

31 Aug. 2014 19:56 - 31 Aug. 2014 19:57
#
Hallo zusammen,

ich habe mir für die Helis eine Warnmeldung eingebaut, die schreit wenn der Akku unter eine best. Spannung absinkt. Bei 6s z.Bsp. 21V. Funktioniert als Alarm im Prinzip. Dumm ist dabei nur, dass selbst sehr kurze Einbrüche bereits einen Alarm auslösen. Bei TicTocs etc. nervt das natürlich, da der Akku ja eigentlich noch genug Dampf hat. Der Alarm dürfte also nur anschlagen, wenn der Lipo z.B. länger als 2 oder drei Sekunden unter den 21V bleibt.

Lösung ist ebenfalls einfach. Einfach eine Sequenz mit einem MX Telemetriegeber für Spannung starten lassen wenn die unter 21V geht. Die Sequenz dann 1,9 Sek laufen lassen mit Wert 0 und erst bei 2 Sek auf 125% gehen. Dann disese Sequenz als Schalter für einen Alarm oder Sprachausgabe nutzen. Eventuell noch über ein log. Schalter aus und einschaltbar.

Die Sequenz geht erst auf "ein" wenn der MX Wert mind. 2 Sek anliegt. Steigt die Spannung innerhalb der 2 Sek wieder über die 21V wird nichts ausgegeben.

Somit kann ich eine Aktion erst auslösen wenn ein Telemtriesignal über eine definierte Zeit anliegt.

Grüße,
Lars