Bitte ändert euer Passwort!
Im März 2026 wurde das Forum gehackt. Dabei hatten die Angreifer Zugriff auf die Datenbank und somit Zugriff auf eure Passwörter. Auch wenn das Forum kein Passwort im Klartext speichert, können die Angreifer eure Passwörter knacken. Bitte ändert daher dringend euer Passwort für das Forum. Solltet ihr das gleiche Passwort auch an anderer Stelle verwenden, ändert es bitte unbedingt an allen Stellen!
Automatisches stoppen der Logs
- IG-Modellbau
-
- Offline
- Moderator
-
- Beiträge: 3779
- Thanks: 2809
Re: Automatisches stoppen der Logs
19 Apr. 2022 16:57in den log. Schaltern gibt es auch ein FF.
A PfeilRauf B PfeilRunter ist das Symbol.
Ingmar
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Roady123
-
Autor
- Offline
- Platinum Mitglied
-
- Beiträge: 709
- Thanks: 215
Re: Automatisches stoppen der Logs
19 Apr. 2022 17:18danke für deinen Tipp, mit dem habe ich auch schon rum probiert ich verstehe es einfach nicht :silly: :lol:
Mit dem größer 4V und L1 stoppt das log nicht wenn ich den RX trenne.
Ich beschreibe mal was ich gemacht habe :
L1 verwende ich für die Stoppuhr Start, beginnend bei 0 und duchlaufend.
L1 besteht aus Gas größer X% und Motorsicherungsschalter aus. Damit die Uhr nur läuft wenn auch der Motor läuft
Start Loging ist einfach auf Auto ohne Switch.
Nun möchte ich einfach, dass das Log stoppt wenn ich den Akku trenne sprich der RX Stromlos wird.
Das klappt einfach nicht, bzw weiss ich nicht genau was ich wie einstellen muss. :blink:
Grüße Christoph
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FuniCapi
- Offline
- Platinum Mitglied
-
- Beiträge: 1889
- Thanks: 930
Re: Automatisches stoppen der Logs
19 Apr. 2022 18:30Gruss Lukas
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- oesti
-
- Offline
- Platinum Mitglied
-
- Beiträge: 492
- Thanks: 246
Re: Automatisches stoppen der Logs
19 Apr. 2022 21:02hast Du denn einmal ganz einfach getestet, ob ein logischer Schalter funktioniert, der als erstes die Spannung, größer 4V abfragt und zweitens den Gasknüppel größer minus 95%, verknüpft mit UND? Du kannst da ganz in Ruhe Deinen Akku anstecken, um auf das GPS Signal zu warten, die erste Bedingung ist erfüllt. Wenn Du dann den Gasknüppel über den eingestellten Wert bewegst, startet der Log. Der Log stoppt, wenn Du den Gasknüppel auf Null stellst oder den Akku abklemmst. Deine Stoppuhr kannst Du starten, wie es Dir passt.
Gruß Oesti
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Roady123
-
Autor
- Offline
- Platinum Mitglied
-
- Beiträge: 709
- Thanks: 215
Re: Automatisches stoppen der Logs
20 Apr. 2022 03:27 - 20 Apr. 2022 03:28Der Clou wäre das log so mit nem FF zu starten. Und erst wenn der rx aus ist soll es stoppen.
Danke schonmal für eure Überlegungen.
Grüße Christoph
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- IG-Modellbau
-
- Offline
- Moderator
-
- Beiträge: 3779
- Thanks: 2809
Re: Automatisches stoppen der Logs
20 Apr. 2022 08:03 - 20 Apr. 2022 08:04dann benutze doch die FF-Funktion!
Geber A ist Dein log. Schalter der Dir das Logging momentan einschaltet. (FF wird gesetzt)
Geber B Empfängerspannung <4V setzt dann das FF wieder zurück.
Als Logging-Schalter (Start/Stop) verwendest Du dann den log. Schalter mit dem FF.
Ingmar