Im März 2026 wurde das Forum gehackt. Dabei hatten die Angreifer Zugriff auf die Datenbank und somit Zugriff auf eure Passwörter. Auch wenn das Forum kein Passwort im Klartext speichert, können die Angreifer eure Passwörter knacken. Bitte ändert daher dringend euer Passwort für das Forum. Solltet ihr das gleiche Passwort auch an anderer Stelle verwenden, ändert es bitte unbedingt an allen Stellen!

Automatisches stoppen der Logs

  • IG-Modellbau
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Beiträge: 3779
  • Thanks: 2809

Re: Automatisches stoppen der Logs

20 Apr. 2022 14:29
#
Hallo Christoph,
habe gerade mal getestet RX-Spannung funktioniert, für diesen Zweck, einwandfrei!
Schau Dir mal den Schaltpunkt und damit die log. Zustände an...

Ingmar

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Roady123
  • Autor
  • Offline
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • Beiträge: 709
  • Thanks: 215

Re: Automatisches stoppen der Logs

20 Apr. 2022 14:33
#
Ich habe gerade den Geber 2 reversiert. damit funktioniert es !

Danke Ingmar für deine Hilfe

Wenn ich nun, warum auch immer, ohne RX den motor scharf stelle und gas gebe, läuft das log. Kann es aber ohne den rx anklemmen nicht mehr stoppen.
Da kommt eins ins andere :whistle:

Grüße Christoph

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • IG-Modellbau
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Beiträge: 3779
  • Thanks: 2809

Re: Automatisches stoppen der Logs

20 Apr. 2022 14:56
#
Hallo Christoph,
super, gerne!
Deswegen gibt es so viele log. Schalter... :)
Zum Optimieren musst Du dann weitere Verknüpfungen erstellen.

Ingmar

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • sunbeam
  • Offline
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • Beiträge: 2843
  • Thanks: 896

Re: Automatisches stoppen der Logs

20 Apr. 2022 15:26 - 20 Apr. 2022 15:27
#
Hallo Christoph,

dann bräuchtest du einen dritten logischen Schalter und zwei Telemetriegeber:

L1: Rx Spannung > 4V AND Schalter ON
L2: L1 AND Knüppel > x%
L3: FF aus L2 und Rx Spannung < 4 V

L3 ist dann der Geber für die Stoppuhr.

Gruß, Kai
Letzte Änderung: 20 Apr. 2022 15:27 von sunbeam.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Roady123
  • Autor
  • Offline
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • Beiträge: 709
  • Thanks: 215

Re: Automatisches stoppen der Logs

20 Apr. 2022 15:36
#
Hehe, sehr nice. B)
Ich werde das noch weiter aus testen und Rückmeldung geben.

Danke für den super Input
Ich seh schon kommen, in der Testdatei gehts und dann im Modell nicht :woohoo: :silly:

Grüße Christoph