Bitte ändert euer Passwort!
Im März 2026 wurde das Forum gehackt. Dabei hatten die Angreifer Zugriff auf die Datenbank und somit Zugriff auf eure Passwörter. Auch wenn das Forum kein Passwort im Klartext speichert, können die Angreifer eure Passwörter knacken. Bitte ändert daher dringend euer Passwort für das Forum. Solltet ihr das gleiche Passwort auch an anderer Stelle verwenden, ändert es bitte unbedingt an allen Stellen!
Spezielle Funktion für Momenttaster gesucht
- enied
- Autor
- Offline
- Premium Mitglied
-
- Beiträge: 95
- Thanks: 45
Spezielle Funktion für Momenttaster gesucht
23 Jan. 2021 08:27 - 23 Jan. 2021 08:28
Hallo,
ich möchte bei einer DS-24 mit einem Momenttaster folgende Funktion realisieren:
Der Taster wird einem Kanal (z.Bsp.9) zugeordnet. Der Kanal gibt -100 aus, solange der Taster nicht betätigt wird. Wird nun der Taster auch nur kurz betätigt, wird auf diesem Kanal 9 z. Bsp. für 3 Sekunden +100 ausgegeben, obwohl der Taster kürzer betätigt wurde. Nach diesen 3 Sekunden gibt der Kanal wieder selbstständig -100 aus, ohne dass etwas geschaltet bzw. getastet werden muss.
Wie kann man so was realisieren ? Ich freu mich über Eure Inputs.
VG Eugen
ich möchte bei einer DS-24 mit einem Momenttaster folgende Funktion realisieren:
Der Taster wird einem Kanal (z.Bsp.9) zugeordnet. Der Kanal gibt -100 aus, solange der Taster nicht betätigt wird. Wird nun der Taster auch nur kurz betätigt, wird auf diesem Kanal 9 z. Bsp. für 3 Sekunden +100 ausgegeben, obwohl der Taster kürzer betätigt wurde. Nach diesen 3 Sekunden gibt der Kanal wieder selbstständig -100 aus, ohne dass etwas geschaltet bzw. getastet werden muss.
Wie kann man so was realisieren ? Ich freu mich über Eure Inputs.
VG Eugen
Letzte Änderung: 23 Jan. 2021 08:28 von enied.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- IG-Modellbau
-
- Offline
- Moderator
-
- Beiträge: 3779
- Thanks: 2809
Re: Spezielle Funktion für Momenttaster gesucht
23 Jan. 2021 08:42 - 23 Jan. 2021 08:44
Hallo Eugen,
das geht mit einem log. Schalter...
Ich habe hier SA als Taster verwendet, musst Du entsprechend anpassen.
Mit einem Sequenzer geht das natürlich auch, da ist aber die Zeit nicht so einfach einstellbar wie hier.
Ingmar
das geht mit einem log. Schalter...
Ich habe hier SA als Taster verwendet, musst Du entsprechend anpassen.
Mit einem Sequenzer geht das natürlich auch, da ist aber die Zeit nicht so einfach einstellbar wie hier.
Ingmar
Letzte Änderung: 23 Jan. 2021 08:44 von IG-Modellbau.
Folgende Benutzer bedankten sich: sunbeam, enied
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- enied
- Autor
- Offline
- Premium Mitglied
-
- Beiträge: 95
- Thanks: 45
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- enied
- Autor
- Offline
- Premium Mitglied
-
- Beiträge: 95
- Thanks: 45
Re: Spezielle Funktion für Momenttaster gesucht
24 Jan. 2021 07:26 - 24 Jan. 2021 07:27
Hallo Ingmar,
die Methode mit dem logischen Schalter funktioniert. Ich musste allerdings noch die Funktionskurve des Kanals anpassen, damit während des Ablaufs der Zeit der Wert konstant +100 bleibt bevor er dann am Schluss auf -100 abfällt.
Nochmals vielen Dank.
VG Eugen
die Methode mit dem logischen Schalter funktioniert. Ich musste allerdings noch die Funktionskurve des Kanals anpassen, damit während des Ablaufs der Zeit der Wert konstant +100 bleibt bevor er dann am Schluss auf -100 abfällt.
Nochmals vielen Dank.
VG Eugen
Letzte Änderung: 24 Jan. 2021 07:27 von enied.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.641 Sekunden