Im März 2026 wurde das Forum gehackt. Dabei hatten die Angreifer Zugriff auf die Datenbank und somit Zugriff auf eure Passwörter. Auch wenn das Forum kein Passwort im Klartext speichert, können die Angreifer eure Passwörter knacken. Bitte ändert daher dringend euer Passwort für das Forum. Solltet ihr das gleiche Passwort auch an anderer Stelle verwenden, ändert es bitte unbedingt an allen Stellen!

Sequenzer zur Steuerung v. Werte-Ansagen ü. Alarme

  • wstech
  • Autor
  • Offline
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • Beiträge: 913
  • Thanks: 517

Sequenzer zur Steuerung v. Werte-Ansagen ü. Alarme

29 März 2013 19:18 - 29 März 2013 19:21
#
Hallo zusammen,
hier eine kleine Zusammenfassung wie der Sequenzer zur verzögerten Steuerung von Ansagen genutzt werden kann.

Hintergrund:
Nutzer von DataVario oder LinkVario mit wsTech Ground Unit kennen die einmalige automatische Strom- und Spannungsansage beim E-Seglerbetrieb im Steigflug. Dort wir z.B. mit einer konfigurierbaren Zeit nach dem Motorstart einmal der Motorstrom angesagt.

Um diese zeitverzögerten Ansagen von Werten nun bei der DC/DS-16 zu realisieren, kann der Sequenzer und die Alarme der Sensoren genutzt werden. Es sind zwar kleine Tricks notwendig um die gewünschte Funktion zu erreichen, aber es ist dank des universellen und offenen Konzepts der DC/DS-16 machbar.

Was man nicht alles so an verschneiten Ostern macht...

LG
Wolfgang
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Letzte Änderung: 29 März 2013 19:21 von wstech.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • wstech
  • Autor
  • Offline
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • Beiträge: 913
  • Thanks: 517

Re: Sequenzer zur Steuerung v. Werte-Ansagen ü. Alarme

01 Apr. 2013 08:14
#
Ich habe die Anleitung noch etwas optimiert und die Sequenzer nun auf Asymmetrisch umgestellt.
Damit gibt es keine Totzeit wegen des rückspulens des Sequenzers in der keine Ansage erfolgte.

Mit zwei weiteren Sequenzern wird nun nach dem Abschalten des Motors noch zeitlich kontrolliert die verbrauchte Kapazität und die erreichte Höhe angesagt.

Gruß
Wolfgang
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: KeesBlokland, gecko_749, erdwerf

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • erdwerf
  • Offline
  • Premium Mitglied
  • Premium Mitglied
  • Beiträge: 116
  • Thanks: 30

Re: Sequenzer zur Steuerung v. Werte-Ansagen ü. Alarme

04 Apr. 2013 08:58
#
Danke Wolfgang für die tolle Idee. Ich habe allerdings lange gebraucht, um einen solchen verzögerten Alarm auslösen zu können, weil ich immer wieder versucht habe, den Sequenzer (Q1) unmittelbar als Schalter für die Alarmauslösung zu benutzen. Das hat nicht funktioniert. Erst wenn der Sequenzer als Eingang für einen logischen Schalter verwendet wird, der logische Schalter auf "prop" umgestellt und als Auslöser für den Alarm benutzt wird, funzt es. Das ist ein super feature zum Abruf von Telemetriewerten.
Nochmals Danke für die Vorlage.
Jürgen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • wstech
  • Autor
  • Offline
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • Beiträge: 913
  • Thanks: 517

Re: Sequenzer zur Steuerung v. Werte-Ansagen ü. Alarme

04 Apr. 2013 10:02
#
erdwerf wrote: Danke Wolfgang für die tolle Idee. Ich habe allerdings lange gebraucht, um einen solchen verzögerten Alarm auslösen zu können, weil ich immer wieder versucht habe, den Sequenzer (Q1) unmittelbar als Schalter für die Alarmauslösung zu benutzen. Das hat nicht funktioniert. Erst wenn der Sequenzer als Eingang für einen logischen Schalter verwendet wird, der logische Schalter auf "prop" umgestellt und als Auslöser für den Alarm benutzt wird, funzt es. Das ist ein super feature zum Abruf von Telemetriewerten.
Nochmals Danke für die Vorlage.
Jürgen

Hallo Jürgen,
genau über das Problem bin ich auch gestolpert. Nicht ganz verständlich warum es nicht ohne den Umweg über den Log-Schalter geht.
Aber das braucht wohl schon wegen der wenigen Zugriffe auf den Thread nur sehr wenige Piloten. Die meisten sind zufrieden wenn es irgendwie irgendwann plappert. ;)

Gruß
Wolfgang
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Hartchart

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • JOJU
  • Offline
  • Elite Mitglied
  • Elite Mitglied
  • Beiträge: 287
  • Thanks: 108

Re: Sequenzer zur Steuerung v. Werte-Ansagen ü. Alarme

04 Apr. 2013 16:50
#
Hallo Wolfgang,

danke für die gute ergänzende Dokumentation für den Sequenzer zur Ausgabe von Alarmen.

Es hat sich aber ein Fehler eingeschlichen:
Damit nun solch ein Alarm für die Ansage des jeweiligen Werts herangezogen werden kann, muss die Alarmschwellen so eingestellt werden, dass diese immer erfüllt ist.
Also z.B. ein Strom < -1.0A und eine Motorakku-Spannung < -10.0V.
Die Aktivierungsschalter sind die zuvor erzeugten Log. Schalter L6 bzw. L7.

In Deinem Text steht fälschlicherweise < -1.0 A und < -10.0 V Da musst Du noch das Zeichen ändern auf Strom > -1.0A und Spannung > -10.0V

Die Bildschirmfotos sind wieder richtig.

Gruß
JOJU
Folgende Benutzer bedankten sich: wstech

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • wstech
  • Autor
  • Offline
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • Beiträge: 913
  • Thanks: 517

Re: Sequenzer zur Steuerung v. Werte-Ansagen ü. Alarme

04 Apr. 2013 17:20 - 04 Apr. 2013 17:22
#
Hallo JUOU,
danke für den Hinweis. Wurde korrigiert.

LG
Wolfgang

PS: Bin heute damit geflogen und ich habe nun die automatischen Ansagen an meinen gewünschten Stellen ohne an Schaltern und Tasten suchen zu müssen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Letzte Änderung: 04 Apr. 2013 17:22 von wstech.