Im März 2026 wurde das Forum gehackt. Dabei hatten die Angreifer Zugriff auf die Datenbank und somit Zugriff auf eure Passwörter. Auch wenn das Forum kein Passwort im Klartext speichert, können die Angreifer eure Passwörter knacken. Bitte ändert daher dringend euer Passwort für das Forum. Solltet ihr das gleiche Passwort auch an anderer Stelle verwenden, ändert es bitte unbedingt an allen Stellen!

Logischer Schalter wertet zweiten Geber nicht aus

  • kmpec
  • Autor
  • Offline
  • Premium Mitglied
  • Premium Mitglied
  • Beiträge: 129
  • Thanks: 19

Logischer Schalter wertet zweiten Geber nicht aus

23 Okt. 2012 11:07
#
Hallo Leute,

ich verzweifele grade an einem logischen Schalter.
Ich versuche einen Schalter dann 1 zu haben wenn Geber 1 (prop.) >95% und Geber 2 (prop.) >95% ist.
Also Knüppel oben rechts in der Ecke. Wenn ich den Schalter mit "OR" einstelle, wird er "Ein" Wenn Geber 1 >95% ist. Bei Geber 2 tut sich gar nichts!
Darum wird bei "AND" der Schalter niemals 1.
Kann das jemand nachvollziehen?

Klar könnte ich das auch über die Knüppelschalter machen, aber dann kann ich die anderen Ecken des Aggregates nicht mehr programmieren.

Mir scheint als würde das zweite Argument bei den logischen Schaltern nicht ausgewertet.

Gruß

David

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • spacewalker
  • Offline
  • Elite Mitglied
  • Elite Mitglied
  • Beiträge: 204
  • Thanks: 40

Re: Logischer Schalter wertet zweiten Geber nicht aus

23 Okt. 2012 11:20
#
Hallo David,

erreicht der Geber 2 denn überhaupt die 95%?

LG

Stefan
Gruß

Stefan

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • kmpec
  • Autor
  • Offline
  • Premium Mitglied
  • Premium Mitglied
  • Beiträge: 129
  • Thanks: 19

Re: Logischer Schalter wertet zweiten Geber nicht aus

23 Okt. 2012 11:23
#
Ja tut er. Keine Limits drin.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • spacewalker
  • Offline
  • Elite Mitglied
  • Elite Mitglied
  • Beiträge: 204
  • Thanks: 40

Re: Logischer Schalter wertet zweiten Geber nicht aus

23 Okt. 2012 11:28
#
Ich probier's nach Feierabend auch mal aus.
Gruß

Stefan

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • wstech
  • Offline
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • Beiträge: 913
  • Thanks: 517

Re: Logischer Schalter wertet zweiten Geber nicht aus

23 Okt. 2012 11:38
#
Dumme Frage:
Die Schaltpunkte sind aber schon unter Sticks/Schalter Setup richtig kunfiguriert?

@spacewalker: Dein Fußnoten-Bild liebe ich, hoffe bald mal wieder dort landen zu dürfen, ;)
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • kmpec
  • Autor
  • Offline
  • Premium Mitglied
  • Premium Mitglied
  • Beiträge: 129
  • Thanks: 19

Re: Logischer Schalter wertet zweiten Geber nicht aus

23 Okt. 2012 11:52
#
@wstech:

nein, genau das will ich ja eben NICHT!
Denn dort ist ja nur ein Schaltpunkt pro Kanal definiert. Das reicht mir nicht.

Daher wertet der logische Schalter die Ist-Position (proportional!) aus und vergleicht mit einem Argument. Das funktioniert auch toll mit dem ersten Geber. Bei den zweiten Geber dann nicht mehr. Wenn ich die Geber vertausche ist gleiches Verhalten. Der Geber links auf dem Bildschirm wird richtig ausgewertet, der Andere nicht.
Das kann ich mit allen 8 Proportionalgebern reproduzieren.

Ich denke da ist ein dicker Bug in der Firmware.